Показать сообщение отдельно
Старый 14.11.2008, 17:04   #2
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Странное моргание МГЛ-лампачег

Сколько МГЛ светильников ОДНОВРЕМЕННО включаете ? и на какой кабель ? вся нагрузка идет на одну линию ?
Поясню почему это спрашиваю. Аналогичная ситуация была при включении в магазине одновременно 145 штук МГЛ светильников. Всегда где-то что-то не совсем включалось. Точно так же, как описано выше в посте. Дефект был "плавающий". Меняли лампы, ЭПРА. Дефект оставался "гулять" по магазину.
Выяснилось: проект рассчитывали на КЛЛ, а смонтировали МГЛ не изменив сечение подводящих проводов и не раскинув на кучу групп. Когда попробовали включать светильники небольшими группами - все стало нормально. Тут на форуме обсуждали подобную ситуацию с освещением склада. Я тогда молчал, так как пытался разобраться с таким эффектом-дефектом.
Ну и вариант некачественной партии ламп и/или балластов тоже может быть.
__________________
Воронеж "АВС-электро"

Последний раз редактировалось twkisa; 14.11.2008 в 17:16.
twkisa вне форума   Ответить с цитированием