Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Склад. Помогите со схемой освещения.

дык, на обычных контакторах такую функциональность не реализуешь (можно, но сложно).
Придётся их заменить на импульсные реле, но не простые, а управляемые постоянными командами + с функцией централизованного управления

В серии Acti 9 Schneider Electric - это можно реализовать с помощью 3 вариантов:
1. iTL + iETL + iATLm + iATLc
2. iTLm + iETL + iATLc
3. iTLc + iETL + iATLm

где:
iTL - простейшее 1-полюсное импульсное реле
iETL - 2-полюсное расширение (нужно для коммутации 3 фаз)
iTLm - 1-полюсное импульсное реле, управляемые постоянными командами
iTLc - 1-полюсное импульсное реле с функцией централизованного управления
iATLm - вспомогательное устройство для управления постоянными командами
iATLc - вспомогательное устройство для централизованного управления

На первый взгляд сложновато, но на самом деле всё очень просто
Собирается данная схема в щитке. В щиток приходят линии от датчиков движения на каждую группу + общая линия от кнопок "ВКЛ ВСЁ" и "ВЫКЛ. ВСЁ"


Можно ещё реализовать данную логику на контакторах, но потребуются контакторы с катушками на постоянный ток и диоды. Получится намного проще и дешевле, чем на импульсных реле. Осталось только доработать схему датчиков движения, чтоб постоянку коммутировали.

ABB, наверное, также имеет аналогичные устройства