Ответ: Вот незадача!
1) считаю, что производитель прав, ведь прожектор работает с указанными им лампами. И Вы даете ссылку на таблицу не СОВМЕСТИМОСТИ ламп, а просто на технические данные ламп, где ни слова не сказано про токи и взаимозаменяемость.
2) Осторожно с заменой лампы !!!
подойдет только:
-Sylvania HSI-T 250
-Venture HIT 250/Euro
-Narva NC 250
-Philips HPI 250
И учтите, что схема включения этих ламп отличается от более привычной нам схемы с лампами на ток 3А. В схеме используются дроссели для ДРЛ и ИЗУ не на 3,5 кВ, а низковольтная на 1 кВ. Кроме того ИЗУ -двухвыводное. В общем, смотрите схему.
P.S. стараемся с такими светильниками и лампами дело не иметь, хотя они и так редко встречаются.
Между прочим, такая же "засада" есть и с МГЛ на 400Вт. Есть лампы в основном на 3,5А, и есть группа ламп на 4,2-4,6А.
__________________
Воронеж "АВС-электро"
Последний раз редактировалось twkisa; 21.11.2008 в 11:18.
Причина: уточнение
|