Цитата:
Сообщение от Bomzh
Есть еще прикол с ориентацией светильника в диалюксе.
Если при проектировании используется "Построение заливающего света", то там нужно еще проверять по каким плоскостям ориентированы светильники.
По умолчанию С90|G(Imax). И вот как раз Imax может оказаться не по оси светильника, что на больших расстояниях до освещаемой поверхности дает смещение пятна света.
|
Я именно на это и грешу, хотя визуально вроде бы все норм. Но количество прожекторов большое 348 штук и видимо дает сбой.
А так все одинаково в расчете. плоскости шаг сетки (2х2) и прочая фигня. Места установки прожекторов и точки нацеливания идентичны (вводились вручную по координатам и 1000 раз перепроверялись).
Разница в равномерности в relux 0.7 в dialux 0.6.
Relux бесплатный с сайта.
У меня было 2 варианта по поводу отличия:
1) Imax может оказаться не по оси светильника (хотя по углам нацеливания тоже все сходится)
2) Различные методы расчета освещенности.