Цитата:
Сообщение от Timofey
Подскажите еще пож-та полную потребляемую мощность светильника с лампой ДРЛ400.
|
1) 400 + потери в ПРА + потери на "форме". Если есть компенсация реактивной мощности или она не считается - то только потери в ПРА на нагрев.
В старых ПРА потери доходят до 30% в современных могут опускаться до 10%.
Т.е. в худшем случае потребление светильника в рабочем режиме составит 600 Вт.
Цитата:
Сообщение от Timofey
и мощность потреблямую этим светильником во время пуска? В "Справочнике электрика" авт. Кисаримов Р.А. (стр. 162) есть рабочие и пусковые токи для ПРА 3,25А и 7,25А соответсвенно. Однако справочник этот 99 г/в и возможно современные ПРА гораздо скромнее.
|
Тут не в ПРА дело а скорее в контуре лампа+ПРА.
Для разных мощностей пусковые токи разные.
В целом для разрядных ламп высокого давления (в том числе ДРЛ) они лежат в пределах 1,3-2 рабочих тока.
В худшем случае потребление светильника в пусковом режиме составит 1000 Вт.
Но это очень быстро протекающий процесс с экспоненциальным снижением мощности.
Цитата:
Сообщение от Timofey
Так же я не совсем понял это токи только ПРА или всего светильника (ПРА+лампа)?
|
А какая разница?
Цитата:
Сообщение от Timofey
Есть еще один вопрос по поводу падения светоотдачи ДРЛ спустя непродолжительное время (~2000 часов) чуль ли не вдвое.
|
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Смотрите вложенный файл. Он не самый удобный но разобраться можно.
Цитата:
Сообщение от Timofey
Я прошу прощения за количество заданных в этой теме вопросов, однако и разьяснительную работу среди руководства мне тоже предстоит провести немалую.
|
А что доказать то хотите? Разъяснительную работу лучше проводить с конкретными цифрами по экономике. Иначе это всё словоблудие.