Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Соотношение Вертикальной и горизонтальной освещенности

Цитата:
Сообщение от Ландыш Посмотреть сообщение
Всезнающие эксперты, помогите пожалуйста с вопросом. Мне нужно рассчитать вертикальную освещенность в 400 лк. При этом выдержать горизонтальную около 600лк. Возможно ли такое??? Какое должно быть соотношение этих двух освещенностей я уже видела в Снипах. А достичь 400 лк вертикальной освещенности никак не могу! С увеличением вертикальной, увеличивается и горизонтальная! Что делать? Как достичь , как повысить вертикальную освещенность? в Моем случае свет "верхний".
Такое соотношение можно получить при "верхнем" свете только используя светильники с широкой диаграммой.