Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Самые эффективные светильники? (магазин-склад высота 11м)

Цитата:
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Прошу помощи. Столкнулся с большой проблемой.
Клиент просит дать предложение: либо снизить мощность на той же освещенности, либо поднять освещенность на т ой же мощности....
Имеем большой магазин-склад, светлый потолок, светлые стены, темный товар на стелажах, половина полов темно серые, высота 11 м. Высокие стеллажи 4,5-5 м, стоят беспорядочно, да, еще и постоянно перетаскивают, светильники висят на отм 7 -7,4 м аналоги наших световых технологий BAT158 +RW58 только в длинну светильник 3 м (две лампы в длинну), ЭПРА одно т.е. 2х58Вт - это 110 Вт потребления, светильники подвешены в сплошные линии, между линиями 3 метра.
Думал предложить REVO ARENA. Куда, там... в Dialux получается, что два светильника по 54 Вт (118 Вт) дают меньшую освещенность на 10 % .
Два светильника по 80 Вт дают освещенность на 20 % больше, но потребляют 86х2= 172 Вт.
Понятно, что МГЛ тоже не альтернатива...
Две лампы Т8 58 Вт - 5200х2=10400лм /110 Вт / 94,54 лм/Вт

Две лампы Т5 49 Вт - 4300х2=8600 /110 Вт / 78,18 лм/Вт
Две лампы Т5 54 Вт - 4450х2=8900 /118 Вт / 75,42 лм/Вт
Две лампы Т5 80 Вт - 6150х2=12300 /172 Вт / 71,15 лм/Вт
Четыре лампы Т5 35 Вт - 3300х4=13200 /154 Вт / 85,71 лм/Вт
Две лампы МГЛ 70 Вт - 5600х2=11200 /160 Вт / 70,0 лм/Вт


REVO RАF тоже не пойдет: стелажи стоят как попало...
У Вас здесь в расчетах изначально ошибка. Для светильника 2x58 Вт Вы берете потребляемую мощность суммарно 110 Вт, т.е. только лампы, без учета потерь в ПРА. А когда берете 2x80 T5, то почему-то уже считаете потребляемую мощность с учетом потерь в ЭПРА, т.е. 172 Вт. Отсюда и получается, что светоотдача у ламп T5 получается почему-то меньше, чем у ламп T8, а должно быть наоборот, если лампы от производителей примерно одного уровня. И дальше все остальные расчеты "тащут за собой" эту ошибку в определении мощности, потребляемой светильником.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием