Цитата:
Сообщение от Peoples
Для подбора встраиваемого светодиодного светильника для потолков типа Армстронг в офисный центр, составил список параметров:
|
Далее я потру всё не нужное а нужное прокомментирую.
Цитата:
Сообщение от Peoples
-Наличие IES файла – желательно.
-Световой поток (не сумма световых потоков светодиодов из datasheet)
– 3500-4200 Лм.
-Световая отдача (ГОСТ Р 54350-2011) - не менее 65 лм/вт.
-Пульсация светового потока (так такого параметра для светильника не существует, есть Кп для освещения в целом, но многие производители его указывают) – не более 5%, некоторые производители пишут «менее 1%»
-Коэффициент мощности (Постановление правительства от 20.07.2011 №602 (или какой другой докемунт?) ) – более 0,85.
-Показатель дискомфорта или UGR – 13-19 (UGR)
- Мощность
|
Зачем оно Вам?
Вам нужно подтверждение, что при использовании светильников, освещенность в офисе будет соответствовать нормам а мощность сократится.
Поэтому Вы должны составить ТЗ на расчёт освещенности для типового помещения.
Определить в нем требования одинаковые для всех и в последствии сравнить.
А чтобы подтвердить соответствие расчёта и реальной жизни - запросить протокол испытаний на светильник и потом провести экспертизу ОУ с привлечением СЭС. (это в идеале).
Цитата:
Сообщение от Peoples
-Цветовая температура(ГОСТ Р 54350-2011) – 2700-6500K, рекомендация 4000К.
|
В корне не верно!
Цветовая температура для офисных светильников должны быть 4000-5000 К.
Цитата:
Сообщение от Peoples
-Индекс цветопередачи (не нашел документа) – не менее 70 Ra или 80?
|
Любой из этих двух. Если нет специальных требований к цветоразличению. (например магазин тканей).
Цитата:
Сообщение от Peoples
-Габаритная яркость (ГОСТ Р 54350-2011) – не более 3500 кд/м2 – никто не указывает.
-Наличие защитного угла или рассеивателя
|
Прокомментирую отдельно - в случае использования стекол не нормируется. Пронормировать габаритную яркость и равномерность этой яркости - очень тяжелая задача. Предлагаю не обращать на это внимание и просто смотреть "слепит"/"не слепит".
Дополнительно важно указать Коэффициент запаса.