Цитата:
Сообщение от Самый добрый
))))))))))))
По ВСН 73 года не допускается применять натрий.
Короче 50-100 лк. Опоры в идеале 20ки.
Если нет бабла (каждая 20ка стоит 500-600 т.р. с установкой), ставьте 3-4 опоры 12м. по длинной стороне (всего 6-8) и на них что нить типа ДРИ 400*2 ассиметрики.
Кое как осветите и ладно.
А вообще, обычно по ночам в школах не учатся.
|
Спасибо за оперативный ответ.
По ночам в школах не учатся, но освещение сделать надо.
105*68, забыл упомянуть, это размер только футбольного поля. Ассиметриков слишком много надо, если по ВСН делать, да расномерность ими не получить. Считаю узколучевыми.
Стоит ли учитывать режимы (тренировка/соревнования) для экономии электроэнергии?