Ответ: Прожекторная мачта
Само лучшее и правильное!!! по питающему проводу/кабелю (имеется ввиду сечение). А уж кабель нужно подбирать по расчетной мощности. Если не возможна перегрузка а в твоем случае как я понимаю не возможна (кабель от автомата идет к прожекторам мачты и ни куда больше) то 300% от длительно допустимого тока кабеля, если перегрузка возможна – 100%.
Если кабель уже смонтирован до вас а вы реконструировали только светотехнику и кабель не тянет того что вы там нагородили то либо нужно менять кабель, либо мощность прожекторов.
А если выбираете кабель то сечение нужно выбирать по таблицам ПУЭ или отрасливого НД или данных производителя. При этом расчетная мощность равна Ррасч=1,3*Руст, Руст-сумарная мощность прожекторов (не ламп!) 1,3 – это учет пускового режима (может быть и другой –см. данные производителя). Расчетный ток – Iрасч=Ррасч/(3^0.5*0.8*380) для 3-х фаз, Iрасч=Ррасч/(0.8*220) для одной фазы 0,8-коэфициент мощности (может быть и другой –см. данные производителя). Это что касается, чтобы провод не сгорел. А про потери все гораздо сложней и так просто не опишиш и это особенно плохо для наружки т.к. в наружки кабель выбирается в основном по потерям…
__________________
Знание основных принципов часто компенсирует не знания отдельных фактов.