Показать сообщение отдельно
Старый 14.05.2013, 12:36   #3
ZAR112
Ученик
 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0
ZAR112 нет репутации
По умолчанию Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
это не слаботочка, а наоборот, низковольтная сильноточка

эквивалентная схема - 35 м 0,27 кВт медным проводником 4 мм2 напряжением 12 В даст на дальнем светильнике падение напряжения 66%
25 мм2 при тех же условиях даст 10,5% падения напряжения

Световой поток, вероятнее всего, снизится в квадрате...
Спасибо за ответ. Как я понял тут не менее 25 мм2 потребуется...это не вариант(. если я поставлю 24v светильники по 7 Вт хватит ли мне сечения 4 мм2. Если можно опишите подробнее формулу расчёта, чтоб я Вас не мучил).
ZAR112 вне форума   Ответить с цитированием