Показать сообщение отдельно
Старый 15.05.2013, 14:21   #36
ZAR112
Ученик
 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0
ZAR112 нет репутации
По умолчанию Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Нахрена вам гибкий?
Вы на срок службы сначала посмотрите! КГ - это 3-4 года, а ВВГ - 30 лет. Если нужен обязательно гибкий, то берите КГВВ - тоже 30 лет срок службы.
Вообще, КГ - это не кабель, а шланговый провод (для электроэкскаваторов и кран-балок, например) и для стационарной прокладки он не предназначен. Совершенно неудачный выбор в вашем случае.

Категория размещения - см. ГОСТ 15150-69 табл. 2
Участвовал 1 раз в демонтаже фонтанной подсветки, где-то год назад там, как мне показалось был КГ кабель(точно помню, оболочка и оплётка были резиновые). Вот поэтому и пришло такое решение. Спасибо Вам большое за разъяснение, буду ориентироваться на Ваш совет.
ZAR112 вне форума   Ответить с цитированием