Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Litesvet.ru  Что то у меня не сопоставилось... | 
	
 Извини, до сих пор не знаю как тебя зовут по имени (.
В туалетах и прочих кафе - явно не армстронги должны быть. 
В первом сообщении указаны помещения и их площадь.
Если посчитать укрупненно (я всегда такой прикидкой пользуюсь, точность достаточно высока) - 200+68+140 =408 м
Установленная мощность 4-5 Вт/м на 100 лк(для люмок) 
3264 Вт.
Поделить на 80 (мощность светильника), и получим с неким запасцем - 41 светильник. Если оптимизировать расчеты - получится скорее всего меньше. 
Для подтверждения - просто выложи расчеты помещения размером 10 на 20 метров (200 метров)
Диалюкс с экспортом что то глючит неимоверно... 
Но число - 2,76 Вт/м на 100 лк. При использовании ARS 418 (4800 поток ламп, КПД 60%)
В маленьких помещениях оно подрастет, в офисном тоже побольше будет... То на то и выйдет... 40 - светильников с запасом, 30 в притык.