Цитата:
Сообщение от MGLight Посмотреть сообщение
Вопрос1. С какой целью УЗО ставите?
Вопрос2. Какая цель использования IP55?
Вопрос3. Я правильно понимаю - Вы хотите в один шкаф запихнуть автоматы и разводку фаз? Счетчик туда же будете запихивать?
Узо. Помещение в плане поражения током особо опасное. решил по минимуму поставить на каждую группу светильников для защиты людей от поражения током.
IP55 т.к. особо сырое. Ну впринципе можно ip54.
С компоновкой туго у меня, так как плохой студент я. На вводе в теплицу я хочу впихать в щит вводной автомат на три фазы,распаралелить pen, там же воткнуть три автомата трехфазных на 250ампер(одна фаза будет последовательно воткнута в два полюса, в третий будет воткнут рабочий ноль), с уставкой на 200 ампер. счетчик не нужен. Я решил рвать рабочий ноль после разделения пен, потому что сам видел рекомендации и так делает более умный товарищ со схожей темой)