По умолчанию проблемы с DIALux

После измерений, составления файла .ies и последующей проверке файла в DIALux сталкиваюсь с проблемой. Привожу конкретный пример. Светодиодный светильник, 128 светодиодов по 20,095 лм каждый (я взял среднее значение светового потока светодиода из даташита на светодиод).Составил 2 файла .ies, Один, где значения сил света даны в абсолютных единицах, второй, где значения сил света приведены к потоку лампы 1000 лм (см., пожалуйста, файлы).
1. Для абсолютных значений:
- ведомость светильника Ф=1616 лм:
- паспорт светильника n=162%.
2. Для значений , привед. к 1000 лм:
- ведомость светильника Ф=2572 лм (суммарный световой поток светодиодов выдаёт за световой поток светильника)
- паспорт светильника n= 63% (1616/2572).
В первом случае неправильно выдаётся кпд, во втором - световой поток светильника.Заказчик задаёт вопросы, я ссылаюсь на DIALux, что выглядит для заказчика не совсем убедительно.
Это где-то ошибаюсь я или это неточности DIALux.
Доп. информация : световой поток этого светильника, измеренный в шаре - 1596 лм.