dip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Уже лучше - все парты получили 400 лк минимум.
Если ещё и окна по одной из длинных строн расположить, то вдоль той стены освещённость на 50-150 лк упадёт - тоже необходимо учитывать
Про оптимальное расстояние между рядами светильников я ранее в этой теме объяснял:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Я в своих расчетах отражение от одной из стенок уменьшил до 10%, чтобы имитацию окна сделать, так что должно быть нормально.
И это, кстати видно в изолиниях, у одной из стенок меньше освещенность.

Последний раз редактировалось dip^Antonio; 07.06.2013 в 11:56.