Показать сообщение отдельно
Старый 10.06.2013, 09:22   #5
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение проездов в СНТ

Цитата:
Сообщение от Lightyear Посмотреть сообщение
Простите, а "бюджетные" это сколько?
5+-2 тыс. руб.

Цитата:
Сообщение от Lightyear Посмотреть сообщение
Я так пониманию, речь может идти о светильнике мощностью 40-50 вт. Только вот нетривиальность задачи (с шагом 40 метров с высоты 6 метров сделать РАВНОМЕРНУЮ освещённость) никак не ассоциируется с "бюджетностью" в рамках светодиодов.
Иначе я бы и не стал спрашивать.

Цитата:
Сообщение от Lightyear Посмотреть сообщение
Здесь нужно изделие с исключительно хорошей широкой оптикой.
совершенно верно. Именно такой вариант и подыскиваю
Цитата:
Сообщение от Lightyear Посмотреть сообщение
Да только с 6 метров все равно никак не добиться равномерности при шаге 40 метров. При 0,5 лк посередине между столбами, освещенность под светильником будет 20-30 лк...
пусть под светильником будет любая освещённость, главное чтобы в промежутке было хоть что-нибудь...

Цитата:
Сообщение от Lightyear Посмотреть сообщение
А какая предполагается система с датчиками движения?
- индивидуальный датчик на каждом столбе?
именно так, но тут опять проблема - уличных датчиков движения на дистанцию 30-40 м я навскидку не обнаружил
Цитата:
Сообщение от Lightyear Посмотреть сообщение
- полное отключение или диммирование?
диммирование - было бы хорошо, но тут опять цена вопроса... Возможно, простейшее ступенчатое и не сильно отразится на цене...

Цитата:
Сообщение от Lightyear Посмотреть сообщение
При сравнении с ЖКУ 70 при 1500 ч работы в год окупаемость как раз перевалит лет за 10...
не, если более 10 лет, то такой вариант не имеет смысла, ибо это в несколько раз больше гарантийного срока и даже больше среднего срока службы светильников...

Цитата:
Сообщение от Lightyear Посмотреть сообщение
В общем, экономической целесообразности никакой. Только эстетическое удовольствие от созерцания современных технологий в деле
Тогда придётся изобретать высокую консоль вешать туда ДНаТ 70 Вт... только как это после обслуживать? Кран-люльку выписывать?
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием