Цитата:
Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Народ прошу консультации.
Мурманская область, ночи абсолютно светлые с середины мая до начала августа. В целях экономии хочу отключать аврийное, эвакуационное и пр. освещение в производственном цехе пока он не работает. Окна из стеклоблоков - естественного света достаточно везде.
Внимание вопрос!
В каком документе написано , что освещение должно гореть не зависимо от естественной освещенности??
В ПУЭ, ПТЭ и пр. написано только как оно должно включаться, а про его обязательность ни где не нашел.
В нормах прописаны показатели освещенности в аварийном режиме, наверное, если докажете, что антипаническое освещение в ночное время будет 0,5 Лк на полу от естественных источников света, так включать в аварийное освещение может быть не нужно)))