Наиболее энергоэффективное освещение для склада
Стоит задача подобрать наиболее энергоэффективное освещение для складского комплекса.
Предполагается сертификация объекта по BREEAM.
Однако, требуется эффективность минимум в 2 раза выше чем по BREEAM (т.е. минимум 1,65 вт/м2/100 лк). Заказчик вообще просит подобрать что-нибудь на уровне 1,1 вт/м2/100 лк. Но с такими исходными требованиями (Кз=1,4) пока это сделать не удалось.
Склад стеллажного хранения с небольшой открытой зоной (где осуществляется комплектация товара).
Высота установки светильников - 11 м.
Высота стеллажей - 10 м.
Ширина проезда между стеллажами - 3,2-3,5 м.
Площадь ~6000 м2
Требования к светотехническим расчетам:
Коэффициент запаса - 1,4 (0,71)
Минимальная освещенность в проездах - Емин=75 лк на уровне пола
Минимальная освещенность в зоне комплектации - Емин=100 лк на уровне пола (при Еср>200)
Равномерность освещения в обоих зонах - согласно BREEAM (Емин/Емакс>0,5)
Поскольку по BREEAM также требуется наличие датчиков движения, необходимо предложить вариант с простой и удобной их установкой (в связи с этим предпочтение отдается т.н. "транкинговым" системам светильников, т.к. там не придется тянуть отдельных проводов от датчиков к светильникам)
Единственный светильник который пока соответствует всем параметрам - Philips MAXOS LED. На нем в расчетах достигается "рекордные" 1,52 вт/м2/100 лк. И равномерность - в норме.
Есть ли другие светодиодные светильники сопоставимые по эффективности для такого применения ? Возможно ли получить на каком-либо оборудовании цифру ниже 1,5 вт/м2/100 лк ?
Газоразрядные и люминесцентные лампы можно даже не рассматривать (перебрал все наиболее эффективные "транкинги" Philips, Siteco, Regiolux. Максимум "выжал" 1,95 вт/м2/100 лк на T5 лампе 80вт). "Хайбеи" не подходят для стеллажного освещения. Да и равномерности такой на них не добиться.
Планировка склада примерно такая:
|