Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Посмотрите СП52, п. 7.16, табл. 8 - там указана наибольшая допустимая яркость рабочих поверхностей, от этого показателя и следует отталкиваться при проектировании.
Кроме этого, в том же СП52 приведены нормы по удельному знергопотреблению для производственных помещений (табл. 7) и общественных помещений (табл. 9). Это относится к общему освещению. Там указаны данные только до 750 лк и 500 лк соответственно. Тут могут быть разные подходы к определению энергоэффективности. Но чисто теоретически, раз нет нормативов, значит, все, что больше 750 лк и 500 лк соответственно, может при очень большом желании признано нарушением норм по энергоэффективности. Большие значения освещенности могут достигаться только при использовании местного освещения.