Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Кто умеет рассчитывать освещение в dialux проверьте

Цитата:
Сообщение от oper Посмотреть сообщение
Необходимо рассчитать освещение для помещения. Длинна -11м, Ширина - 12м. Высота 4м. Ставлю рабочую поверхность 0.850м. Вот расчет для потолочного светильника в Dialux light.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Вопрос вот какой. В итоге, показывает 300 lx. Т.е. 300 lx на рабочей поверхности (на столе если они по центру стоят)??? Первый раз в Dialux работаю. Поэтому и спрашиваю.
И еще, если кто знает. Я так понимаю, можно выбрать подходящий по размерам светодиодный светильник, но задать ему свой световой поток и мощность?
Введите нужное значение освещенности в поле "Планируемое значение Em" и нажмите "Предложить", получите искомое количество светильников данного типа, которое нужно установить, чтобы получить эту освещенность.