Показать сообщение отдельно
Старый 05.08.2013, 10:18   #4
superkatushka
Ученик
 
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 13
Вес репутации: 0
superkatushka нет репутации
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
Внимательно читаем СП52. В кинозале нужно обеспечить ориентацию в пределах проходов между рядами и проходов от входа и к выходу. То есть в зонах передвижения. Это 30 лк для большого скопления людей и 20 лк при малом скоплении людей. В СП52 не объяснено, что такое много и мало людей. Но предположим, что много - это большой зал в кинотеатре советского образца, а мало - в современном мультиплексе. Далее, допускается снизить освещенности на 1 ступень (примечание 2 к табл. 2), что дает минимальное значение в пределах 15 - 20 лк. Как видим, это близко к проведенным вами измерениям. Другой вопрос, что там, где освещенность 7 лк, нормы уже явно нарушаются.
То есть нормируется только освещенность на проходах? на сидячих местах освещенность не важна?
superkatushka вне форума   Ответить с цитированием