Показать сообщение отдельно
Старый 06.08.2013, 10:15   #10
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 91
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
В СП52 указанная мною ранее норма относится к освещенности от системы общего освещения на рабочей поверхности. Светильники, встроенные в лестницу, не относятся к общему освещению и находятся относительно рабочей поверхности они ниже.
Упомянутый СП52 устарел. Сейчас актуален СП52 от 2011 года.
По актуальному документу:
"7.1 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.
[....]
7.2 Искусственное освещение помещений может быть двух систем - общее (равномерное и локализованное) и комбинированное"

Не нашел в этом документе требования размещать светильники общего освещения в конкретном месте. Следовательно, можно хоть на потолке, хоть в полу, хоть на штырях в виде торшеров. Лишь бы не слепило, не мешало, и обеспечивало нужные люксы.

Кстати, что считать рабочей поверхностью в зале кинотеатра?
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием