Показать сообщение отдельно
Старый 30.08.2013, 19:53   #42
Aleksandr_A
Мастер
 
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 186
Вес репутации: 107
Aleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центр
По умолчанию Re: Аварийное освещение

Цитата:
Сообщение от Balu Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста.
Ситуация такая: я - архитектор, проектируя частный коттедж, я выполнял расстановку светильников и проч. На случай отключения электричества, я указал в трамоопасных местах на путях эвакуации некоторые бра как "аварийные", чтобы они включались от к-либо резервного источника.
Электрики сделали вот что: теперь эти "аварийные" светильники горят ВСЕГДА.
Заказчик недоволен, надо срочно что-то решать.
Вопрос: что можно сделать, чтобы эти светильники работали в режиме остальных, а включались только когда пропадет напруга в сети?
Или как выключть эти постоянно горящие бра? Сделать их с дергалкой-выключалкой? В любое бра можно встроить выключатель?
Важно вот что: очень дорогая отделка уже выполнена, и ковырять стены нежелательно.
Очень жду советов - я их распечатаю и передам электрикам.
Заменить бра на светильники такого типа [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Что бы оставить эту бра надо переделывать схему, ломать ремонт.

Последний раз редактировалось Aleksandr_A; 30.08.2013 в 20:02.
Aleksandr_A вне форума   Ответить с цитированием