Ответ: Надо ли учитывать мощность потребляемую ПРА и ЭПРА для люминисцентных светиль
Вот немного информации по растровым светильникам.
-При больших количествах светильников /от 50шт/ надо бы учитывать пусковой ток. Если подвести питание малым сечением - будут проблемы с блуждающим эффектом неодновременного загорания ламп.
-В случае с ЭмПРА св-ки неодновременно включаются.
-С ЭПРА надо закладывать УЗО не более, чем на 15 ЭПРА (УЗО с током утечки на 30мА имеет право срабатывать уже при 15 мА утечке. Каждый ЭПРА может давать ток утечки 1мА - так принято, хотя в жизни - не более 0,1 мА. Итого: не более 15ЭПРА на УЗО с отсечкой на 30мА)
Вроде все. Посмотрите картинку /там потребляемые мощности/
__________________
Воронеж "АВС-электро"