24.10.2013, 18:13
|
#17
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,618
Вес репутации: 1399
|
Re: Освещение литейного цеха
Цитата:
Сообщение от Alexvas
Вообще, какие проблемы? Cree недавно выпустила светодиоды XT-E, у них рабочая температура, при которой осуществляется биновка, составляет 85 градусов. Немного не по теме, но уже на них сделали уличный светильник, у которого нет ребристого теплоотвода, созлдающего проблемы, отвод тепла происходит через корпус с гладкой поверхностью. Сделать блок питания, устойчивый к высоким температурам, тоже не проблема, так что светодиодный светильник для литейного цеха, даже с учетом высокой температуры под потолком, вполне реален.
|
Это, надеюсь, язык иронии? Потому что светильник по тепловому режиму диодов - редкой кошмарности. Испанцы - и те с ровной верхней крышкой делали теплоотвод диодов оребрённым. Правда, над этим решением я год назад тоже долго ржал ))))
__________________
Проект "Люмика"
Последний раз редактировалось alkrymov; 24.10.2013 в 19:20.
|
|
|