Показать сообщение отдельно
Старый 08.11.2013, 15:50   #4
nrd
Ученик
 
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 16
Вес репутации: 0
nrd нет репутации
По умолчанию Re: Проблемы с МГЛ

Цитата:
Сообщение от IvanAvto Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.

Пожалуйста помогите с проблемой. У нас на территории торгового зала установлено 100 светильников (пра на фото) в данный момент из них не работает около 50. Некоторые разжигаются и гаснут итд, в общем живут своей собственной жизнью. Детально разобраться с проблемой мешает труднодоступность данных светильников (высота более 10м и большие площади помещения). Суть в том что год назад была предпринята попытка замены ламп в результате которой выяснилось:
1. в светильниках установлены лампы PhillipsMCCDM-T 70W/942
2. на том момент была предпринята попытка установить две лампы Phillips MHN-TD 70W/842, которые при установке даже в рабочие светильники издавали кратковременную вспышку и гасли.
3. расстояние от светильника до пра около 1,5 - 2 м.

Монтаж освещения производился в 2010 году. Напряжение на ЩО 236-238В. Расстояние самого удаленного светильника до щита 60 м.

Подскажите, в чем наиболее вероятная причина неисправности неработающих светильников. И возможные пути решения этой проблемы.
Мы продавали такие Эмпра E.C. TECH одним заказчикам в 2008 году.
Правда они были на 150 Вт и лампы были Osram HQI-TS.
Из 60 штук примерно 7 штук на могли зажечь лампу, потом вроде заработали .
Год назад у них стали умирать ИЗУ-заменено процентов 40.
Если прошло 3 года, то еще подходит к концу срок службы ламп.
Т.е исправные ЭмПРА пытаются зажечь лампу, она загорается, а потом гаснет.
nrd вне форума   Ответить с цитированием