Показать сообщение отдельно
Старый 28.11.2013, 13:32   #9
rocky_pin
Новичок
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 8
Вес репутации: 0
rocky_pin нет репутации
По умолчанию Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Вы путаете люксы и люмены.
Если считать светодиодку для небольших помещений, то проще через мощность. Думаю, что большой ошибки не будет, если считать, что в небольшом помещении для получения 100 лк на одном квадратном метре требуется 3Вт светодиодов (эмпирическая цифра, основанная на опыте расчёта в диалюксе). Соответственно, считаем: 18[м2]х3[Вт]х3[множитель на 300 лк]=162 Вт светодиодных светильников. Если считать, что итоговая эффективность светильника с учётом потерь в оптике и КПД блока питания составляет 80лм/Вт, получаем, что на кухню надо общий световой поток 12960лм. Обращаю внимание, что данный расчёт неточен и позволяет только примерно оценить сколько света на объект надо.
Возможно. Но только на светодиодке там не заканчивается, так как будет и подсветка, и точки, и люстра с обычной лампой накаливания например. Поэтому и считаю в люменах, так проще кажется, нет?
А эще из вашего расчета не понятно, почему вы дважды множите на люксы?
"18[м2]х3[Вт]х3[множитель на 300 лк]=162 Вт" ?
а диалюксом не работаю, так как там сильно привязано к библиотеке производителей, а люстры в проекте бывают авторские, как быть тогда?
Ведь считали же по формуле люди как то раньше, как бы это найти?

Ой, понятно зачем дважды, это сначала 100 лк, а потом 300. Тут понятно, но остальное по прежнему не решено

Последний раз редактировалось rocky_pin; 28.11.2013 в 13:36.
rocky_pin вне форума   Ответить с цитированием