Показать сообщение отдельно
Старый 28.11.2013, 13:59   #11
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,618
Вес репутации: 1399
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!

Цитата:
Сообщение от rocky_pin Посмотреть сообщение
Возможно. Но только на светодиодке там не заканчивается, так как будет и подсветка, и точки, и люстра с обычной лампой накаливания например. Поэтому и считаю в люменах, так проще кажется, нет?
А эще из вашего расчета не понятно, почему вы дважды множите на люксы?
"18[м2]х3[Вт]х3[множитель на 300 лк]=162 Вт" ?
а диалюксом не работаю, так как там сильно привязано к библиотеке производителей, а люстры в проекте бывают авторские, как быть тогда?
Ведь считали же по формуле люди как то раньше, как бы это найти?

Ой, понятно зачем дважды, это сначала 100 лк, а потом 300. Тут понятно, но остальное по прежнему не решено
Ну, итоговое число люменов я тоже посчитал, а они уже могуть быть любого происхождения - хоть от свечек )))
Получается, что Вам потребуется на 18м кухню ЛЮБЫХ светильников где-то максимум на 13 000 лм. Плюс/минус - зависит уже от дизайна, расстановки и зонирования.
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием