Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светильники с аварийными источниками питания

Цитата:
Сообщение от Antoniopal Посмотреть сообщение
Мне больше всего нравится идея с УПСом, понятно, что не самая эффективная, но простая.
С ИБП не всё так безоблачно. Необходмо чтобы он 1 час нагрузку тянул. Мы, например, использовали APC Smart-UPS. 500 Вт нагрузки - это модель 2200-3000 Вт (34 килорубля), а 1000 Вт нагрузки - это уже модель 5000 Вт (100 килорублей). Зато светильники можно ставить в помещения с тяжёлыми условиями, а ИБП вынести в сухое, тёплое, взрыво-пожаробезопасное помещение. И аккумы удобнее обслуживать - не надо каждые 2-3 года все светильники перетряхивать! И светильники по 50-70 Вт на полный световой поток запитывем без проблем.

Интересно, какую цену на свои БАП Белый свет установит?

Последний раз редактировалось Alexiy; 19.02.2014 в 11:46.