Re: Производим высокоэффективное промышленное освещение
Даешь протоколы испытаний из саранска!!! )))
Покажите нам протокол испытаний вашего светильника!!!
С подтвержденной эффективностью 130 лм/Вт.
Т.е. во всем мире идиоты, а у нас в глубинке левша на левше сидит...
Господа, к счастью с законами физики "договориться" нельзя.
А чтобы получить потери в линзе 3% - это я не знаю что сделать надо )))... У вас у линзы преломление должно быть таким же как у воздуха, только в этом случае вы 3% получите... и то не факт, т.к. есть еще "поглощение" и "отражение".
И это мы не говорим о "лабораторных" измерениях при 25, у Вас 45 (по вашим словам). Измерение "тепловизором" - мягковыражаясь не дает необходимой точности.
Причем в каких условиях Вы измерили свои 45?
Через 3 секунды после включения зимой под шапкой снега?
Короче - тут слишком много инженеров )))
|