Показать сообщение отдельно
Старый 23.06.2014, 12:50   #3
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение арены ледового дворца.

Цитата:
Сообщение от КонЛед Посмотреть сообщение
1.светильник НВ s 400 Н
2.лампа OSRAM HQI-T 400 W/N
POWERSTAR HQI-T
3.тип ПРА неизвестен
4 положение светильников верхнее
5 напряжение порядка 230 В
Ну тык блин...
У лампы Burning position p55
А вы её в положение V упихали...

Меняйте лампу на другую. у которой рабочее положение либо V(H) либо U. Берите например HQI-BT

И будет Вам счастье.

Вот так всегда, сначала болт кувалдой забивают, а потом говорят что держит фигово.

Последний раз редактировалось camiidobrii; 23.06.2014 в 13:04.
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием