Цитата:
Сообщение от Gades
При таком подключении к светильнику идёт дополнительная некоммутируемая линия (фаза), чтобы он понимал, что его отключили выключателем, а не кончилось электричество совсем. Таким образом, при отключении аварийного светильника со встроенным аккумулятором выключателем, на нём всё равно дежурит фаза.
Как тогда при этом обеспечить требование ?
|
Для этого можно использовать автономные светильники с функцией Telecontrol от БС или Telemando от СТ (что одно и тоже), там есть возможность отключить аварийный режим при обесточивании ( с автоматическим возвратом при подаче питания). Но при этом нужна двухпроводная управляющая линия.