Цитата:
Сообщение от Turnon The Light
Здравствуйте!
Нужен ваш совет/консультация!
Установили светодиодные светильники ЖКХ, но через некоторое время они начали мигать, похоже что с частотой питающей сети ?50Гц?
Все подключены на разных фазах, отдельно от розеток. Выключателей с подсветкой и иных "раздражающих" факторов нет.
Источники тока по напряжению и току идеально подходят к светодиодным линейкам установленным в светильнике (две линейки, на каждую линейку свой источник питания), запас по мощности 4Ватта с блока (сам блок 10Вт).
Забрали с объекта один мигающий. Погоняли на пониженных и повышенных напряжениях (150В, 220В, 245В) работает идеально, не мигает.
Может быть что в блоках питания высохли электролиты, а потом чудесным образом в изъятом образце все само исправилось?
|
В светильниках использован самый дешевый тип электролитических конденсаторов с ненормированным коэффициентом емкости. Похолодало - емкость упала. Принесли с объекта в лабораторию, в комнатную температуру - емкость восстановилась. Можно исправить заменой электролитических конденсаторов на более дорогие, устойчивые к холоду. Конкретные параметры зависят от того, где стоит светильник (на улице, в подъезде, в коридоре, служебном помещении и т.п.)