Re: подключение светодиодных лент
			 
			 
			
		
		
		
			
			
	Цитата: 
	
	
		
			
				
					Сообщение от  UzikLenin
					 
				 
				Есть дом, на этаже 3 спальни в каждой из них будут светодиодные ленты на потолке. Трансформаторы в спальнях прятать не хотят и предлагают их обосновать в щитке в шкафу на коридоре. Длина провода от трансформатора до ленты 10 - 20 м. Мощность ленты 14.4Вт/м. метраж ленты - не меньше 3 метров. стоит ли заморачиваться с сечением провода? Смотрю некоторые ложат ШВВП 2*0,75 и не заморачиваются на потери... 
Как правильно все сделать? 
Заранее спасибо за ответы. 
			
		 | 
	 
	 
 2х1.5 и не заморачиваться
		  
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
				МЭИ Выпуск 2005 года 
Кафедра Светотехники 
Научный руководитель: Елисеев Н.П. 
Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА".
			 
		
		
		
		
	 |