По умолчанию Ответ: Замена ЭПРА в старых светильниках с ЛЛ. Стоит ли овчинка выделки?

Цитата:
Сообщение от VSedakov Посмотреть сообщение
Маленький вопрос: можно ли вместо массы "пропущенных" в светильниках компенсирующих конденсаторов установить на каждую фазу (рядом со щитком) по одному большому конденсатору? Рассчитать их, как следует, и установить.... А?
Можно. Часто так и делается.
Недостаток есть. Чем дальше Вы установите конденсаторы от потребителя, тем больше цепь для протекания реактивного тока создадите. Реактивный ток - это потери электроэнергии в проводах и их нагрев, т.е. от светильников до щитка наиболее уязвимая проводка, так как наименьшее сечение провода. Провода будут греться и терять основную долю электроэнергию. Если щиток недалеко от счетчика, то эффект по счетчику практически НОЛЬ.
Разброс емкости конденсаторов, конечно можно учитывать (только не очень представляю как это делать практически), но небольшая перекомпенсация вызывает примерно тот же эффект, что и недокомпенсация по потерям электроэнергии. Единственно может увеличиться напряжение, но при вашей мощности очень незначительно, так что можете по этому поводу не заморачиваться.


Следите за напряжением в сети! Какое напряжение на зажимах светильников?