Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Документ требующий IP54 для медицинских учереждений

Цитата:
Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
Всем добрый день! Практически во всех медицинских учреждениях применяются светильники с IP54 в принципе по понятным причинам и практически все производители позиционируют светильники для медицинских учреждений со степенью защиты IP54. Но ни где ни могу найти регламентирующий документ на это. Прошарил СП 52.13330.2011 и СНиП 23-05-95 ни чего не нашёл. Подскажите где это указано и по возможности ссылку на документ.
Напрямую IP54 для мед. учреждений не регламентируется. Собственно, в палату или же обычный кабинет для приема можно и обычные светильники поставить. Но есть помещения типа операционных, где по нормам (медицинским, а не светотехническим) нужно все мыть, а не пррсто протирать влажной тряпкой. Из этого логически вытекает требование IP54 в светильниках.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием