Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Pavel  Производственный цех с парком металлорежущих станков. Токарные, фрезерные и др...Размер 64х30х16, монтажная высота светильников 14 метров.
 ...
 Требования заказчика: 300 люкс и отсутствие пульсации.
 300 люкс там нет - 100 есть замеряли.
 ...
 Когда проходил практику на таком же предприятии там были ДРЛ. Было очень темно и серо.
 | 
	
 Здравствуйте все.
Требование заказчика 300лк. сформулировано как максимальное, без детальных проработок. В таком цеху достичь требуемые 300 лк. равномерно по всей площади цеха с темными стенами,полом и потолком и с соблюдением уровня пульсации - будет затратно. 
Вопрос: а рассматривался ли вариант с комбинированным освещением?
Общая освещенность по цеху - 75-100лк. по проходам и 300лк. в рабочей зоне станков от местного освещения?  Местное освещение выполнить от эл. питания станков с лампами накаливания или галогенками.