Цитата:
Сообщение от rin1005
Добрый вечер! Макси-1200 (IP65, прозрачный, 5050 лм, 44Вт).
сколько нужно будет светильников? помещение ширина 28 метров.
длина 12 метров. высота потолка 5 метров.
|
Поскольку это автосервис, я бы рассматривал освещенность от 500 люксов на полу...
если 500+ , то 56 штук
если 400+ , то 42 штуки
если 300+ , то 35 штук
Это если не шаманить и тупо равномерно их ставить