Показать сообщение отдельно
Старый 22.06.2015, 11:59   #1
lag
Ученик
 
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 18
Вес репутации: 0
lag нет репутации
По умолчанию Re: Горизонтальная плоскость

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Наиболее часто освещённость нормируется либо на уровне пола (0м), либо на высоте рабочей поверхности 0,8м (средняя высота столешницы). Высоты, на которых нормируется освещённость для каждого вида деятельности/помещения, указывается в соответствующих нормативах. Например - в СП 52.13330.2011. "Естественное и искусственное освещение".
Вам где освещённость посчитать надо?
В торговом центре, только у нас тут немного свои стандарты.
600-800lx на основной площади, на развесках 1500lx.
lag вне форума   Ответить с цитированием