Цитата:
Сообщение от White_Light
Хочется верить, что принципиально схема понятна и в текущем виде (не хотелось бы чрезмерно ее перегружать). Возможно это пояснение стоит добавить текстом.
|
с моей точки зрения это принципиальный момент. Все должны понимать, что контроль наличия напряжения находится после автоматического выключателя и необходим для каждой группы индивидуально - это совсем иная идеология и, очевидно, другое техническое решение. Контроль сразу 3-х фаз там нафиг не нужен. Много вы видели 3-фазных линий аварийного освещения?
Нужен аппарат с десятком независимых входов и с несколькими выходами с возможностью группировать сигнал с нескольких входов на один из выходов, ибо обычно групп рабочего освещения больше, чем групп аварийного, то есть, зона, освещаемая одной группой аварийного щитка может покрывать 2-3 и более зон, освещаемых отдельными группами рабочего освещения. Даже группами с разных ЩО. И при исчезновении напряжения на любой из этих групп в ЩО должна включаться соответствующая группа в ЩАО. Я подобный функционал на ПС 110 кВ Берсеневская на модульном оборудовании пытался реализовать (получилось монструозно) - посмотрим, что выйдет когда смонтируют...
Это я пока просто картинки посмотрел - позже повнимательнее ваш материл изучу.
Ещё раз спасибо за проделанную работу!