Re: конденсат в светильнике
Применение клапана - крайне сомнительное решение, которое оправдано только в отдельных случаях.
Когда применение клапана имеет смысл:
1. При достаточно большом перепаде внутреннего давления (рассчитывается, как функция от внутреннего объема и граничных температур) При этом стоит учитывать герметичность всей остальной конструкции
2. При защитном классе изделия не выше IP65
3. При планируемом краткосрочном сроке эксплуатации (я не видел клапанов, которые в нормальных условиях выдерживали бы более 5 лет)
4. При высокой степени защиты внутренней электроники (заливка или отдельная герметизация, или , как минимум покрытие лаком)
5. При отсутствии желания экономить каждую копейку (Хорошие мембранные клапаны - от 10 дол/шт )
Если эти 5 пунктов не выполняются - то клапан имеет либо только маркетинговое значение (Посмотрите, какие мы крутые!!) либо просто вреден.
Простые клапана, без влагозащитной мембраны - это вообще разговор ни о чем. Так, просто аккуратно выровнять давление, насосав при этом влагу.
__________________
Сделано в Германии
www.deglight.com
|