Thumbs up Ответ: Нормирование освещения

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
Помню где-то, когда-то читал.
Нашел!!!
СНиП23-05-95.
7.9 Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII - 1,5 и 2,0 соответственно.
Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.