Re: Вопрос но нормам освещения гостиц
Цитата:
Сообщение от NDray
Добрый день, коллеги.
Прошу помочь разобраться с нормативными документами по освещению гостиничных номеров. Обнаружил следующее:
По требованиям [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], нормы освещенности на полу должны быть не ниже 150 лк, А по [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]- 75 лк на отм. 0,8 м от пола.
Какими документами Вы руководствуетесь при проектировании гостиничных номеров, и как это можете объяснить?
Спасибо!
|
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
150лк. на уровне Г-0.0.
|
|
|