Цитата:
Сообщение от cvi
Не совсем согласен.
Для офисных, производственных все-таки нужна ГЯ, в том числе для определения условного защитного угла.
|
А можно обосновать?
Обоснование моей точки зрения:
Проблемы измерения ГЯ Вы уже описали (с площадью проекции упрыгаться можно, оборудование дорогое да еще и без волшебной кнопки "сделать измерения")
Силу света под любым углом измерить легко, более того, её можно вытащить из любого IES и рассчитать UGR для любого помещения, положения наблюдателя и т.д.
Так зачем нам с яркостью прыгать?
Есть серьезная проблема: высокая "плотность" яркости при применении светодиодов.
Ранее эта проблема была актуальна для РЛВД, и, о чудо, придумали "защитный" угол.
Т.е. решили проблему дискомфорта задав условия по конструктивному исполнению светильников.
Теперь защитный угол мы пытаемся приколбасить к светодиодному освещению, и это не очень получается, т.к. конструкция светильников для новых источников света поменялась.
С армстронгами придумали "применяйте стеклышко, которое будет достаточно снижать яркость источника света (размазывать свет) - вот вам критерий равномерности"
А вот что делать с остальными - пока непонятно.
Я бы настаивал на рамках/блендах/решетках из неотражающих материалов для промки например.
И под данное определение с кайфом подходит ограничение слепящего действия за счет снижения силы света по направлениям 70-90.
PS дада глаз как ПИ реагирует на яркость а не освещенность или силу света. Но т.к. эти характеристики зависимые по известным законам, то необязательно героически преодолевать проблемы измерения яркости.
Пример - ГЯ для каждого конкретного угла зрения будет индивидуальной, а крутанув один раз на фотометре светильник вы получаете все возможные варианты I, и как следствие можете определить степень дискомфорта в конкретном помещении, в том числе с разными светильниками.
Кроме того, все наши изыскания на тему "как правильно мерить" разбиваются о суровую реальность с монтажниками и архитекторами.
Я например видел ГСП установленный под углом 90 градусов на улице, использованный для перемитрального освещения по типу прожектора... Ну и о каком защитном угле тут разговаривать будем?