Цитата:
Сообщение от Vaska-mix
Хотя вроде обещали в новый СНИП эти требования внести. Но сам СНИП не видел.
|
Я пока все же больше доверия и конкретики вижу в действующих документах:
В соответствии с требованием Свода Правил СП 52.13330.2011(СНиП 23-05-95*) «Есте-ственное и искусственное освещение» в п.7.18 прямо указано:
-
«… В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического обра-зования, а так же в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные(в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания.»,
Так же в САНИТАРНЫХ ПРАВИЛАХ И НОРМАХ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ(Онищенко) от 15.03.2010 N 20) в п. 3.1.5. указано:
-
«… В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического обра-зования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и лампы накаливания».(п. 3.1.5 в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного сани-тарного врача РФ от 15.03.2010 N 20), и их так же никто еще не отменяет(почему-то).
Вопросов и субъективных мнений много, но просматривая форум ПРОЕКТАНТ, где часто и очень подробно и профессионально обсуждают эти вопросы проектировщики вижу, что к письмам Онищенко там вообще относятся
"НИКАК"(веселое выражение получилось).
Читал, что сейчас обсуждается новая редакция СП52(этот док. считают важнее СНиП(ов) и СанПиН(ов)). И там эти вопросы также пока обсуждаются(стоит ли везде внедрять светодиоды).