По умолчанию Re: концепция светодиодов переменного тока (AC-LED)

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Половину не понял (((

6. Заземление сделано через клеммник. Что, на самом деле, не совсем по ГОСТу ) У нас можно только под винт на корпус.
7. Ну, нейтраль вместо фазы нельзя рвать нигде - вроде как ПУЭ вариантов не оставляет.

Меня больше напряг кабель, продетый сквозь отверстие в тонком металле без использования втулки. Острый край отверстия может и изоляцию порезать.
А какое заземление если стоит значок двойная и усиленная изоляция?