Re: Нужна схема подключения Stabilar BS-58-1
Кстати о количестве ламп, неважно сколько их, в режиме аварийного питания работает только одна и с пониженной яркостью независимо от положения выключателя. Когда напряжение восстановится, включатся все, если не отключены выключателем. БАП в аварийном режиме зажигает только одну лампу подавая высокочастотное напряжение на выводы 4 и 5 у Snabilar или 4 и 7 у БС-4КМ. Все остальные клеммы для подключения/отключения ПРА. Stabilar я препарировал и выложил функционалку в этой теме, БС-4КМ его предшественник и наверняка не сильно отличается, немного переставили клеммы (5 и 6 в БС переехали на 9 и 10 в Stabilarе), а так же в БС нет реле коммутации фазы ПРА, значит выключатель должен стоять в цепи ПРА, как в схеме KIT. И еще один момент, ЭПРА Philips на фото тоже работает без подогрева, поджигая только высоким напряжением, видимо его можно скоммутировать, если точно знать расположение контактов реле в БАП. Будет время, попробую разобраться, но на практике проверить не смогу.
|