Цитата:
	
	
		
			
				
					Сообщение от  iLight company
					 
				 
				Это  стандартная форма отчета DiaLUX EVO  
Какие могут быть к этому претензии?  
			
		 | 
	
	
 
Там эту "стандартную форму" можно настраивать. В вашем отчете видны только цветные картинки для детей, к тому же с коряво настроенными границами. Нет ни светотехнических результатов с цифрами, ничего. Какой вот у Вас там коэффициент эксплуатации? Какие коэффициенты отражение поверхностей? Где результат в цифрах и изолиниях по расчетным поверхностям? Сколько у вас Вт на кв.м получилось?
В самом расчете в торговом зале есть резкие падения освещенности, что недопустимо.
Ну и в перечне светильников вначале явно фейковая инфа. 5470К цвет. температура? КПД 100% ?