Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: Подкрановое освещение. Замена ЛОН-500 на LED

Цитата:
Сообщение от mva73 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток! Целесообразно ли заменить светильники подкранового освещения с лампа накаливания 500Вт на светильники LED на электромостовом кране имеющий питание от троллей. Условия эксплуатации крана - газ, пыль, атмосферные осадки. Светопоток LED - приближённый к лампам накаливания 500Вт (3шт.) особого значения на данный момент не играет. Основные возникающие вопросы: 1. Как долго будет работать светильник LED (его драйвер) при периодических скачках напряжений от 0 до 220В (кран на троллеях в условиях большой запылённости). 2. Как реализовать стабилизацию напряжения для светильников LED (UPS не предлагать ) с таким источником питания (троллеи).
Лет 5 назад делали светильники для установки на кранах.
Питание 380В от троллей. В светильниках были светодиоды Самсунг на 220 В (светодиод на переменный ток и резистор). Название СД уже не помню. Схема соединения цепочек - звезда.